(주)웰템 | 냉동공조 선두기업

자주 묻는 질문

HOME > 게시판 > 자주 묻는 질문 

제습기 | 제습기 용량 계산 방법???

페이지 정보

작성자 weltem 작성일17-09-01 10:12 조회2,003회 댓글0건

본문

제습기 용량 선정에 대한 계산 방법

 

 

공기가 수증기를 포화한 상태를 포화상태라 하며 포화상태의

공기1㎥속에 들어있는 수증기의

양을 g으로 나타낸것을 포화 수증기량이라 합니다.

 

3f53910bbc003b46b7109a935eecd197_1504228 

예) 1) 30도에 상대습도가 80%

       30.4(30도의 포화수증기량) X 0.8(습도80%) =

24.32g(1㎥속에의 습기)

 

    2) 천정높이 2M, 20평 공간에 온도는 30도, 상대습도가 80%

       2(M) X 20(평) X3.3(평방미터단위환산) X 30.4(g) X 0.8(80%) = 3210.2g의 수증기

3210.2g = 3.2102미터 약 3.2리터의 물

    3) 습도 60%로 맞추고 싶다면

       2(M) X 20(평) X3.3(평방미터단위환산) X 30.4(g) X 0.6(60%) =

2407.7g 즉 2407.7g 약 2.4리터의 물

    4) 3210.2g(30도 80%일때 습기의 양) - 2407.7g

(30도 60%일때 습기의양) = 802.56g
      
       즉 802.56g 만큼의 습기를 제거해야 60% (약 0.8L)
      
       0.8L X 24시간 = 19.2L 하루 19.2L 이상의 능력을 갖춘 제습기가 있어야 상기 공간에서 60%의 습도를 유지 할 수 있습니다.


또한 제습기는 환경(현재습도, 온도)에 따라 제습능력에 변하게 됩니다.

이점 유의 바랍니다.  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.